Qual o tamanho do fio necessário para o subpainel 100a 120ft longe do subpainel interno? O maior empuxo do amplificador será uma unidade de A / C de janela e uma bomba de piscina

0

Qual o tamanho do fio SER necessário para o subpainel 100a 120ft longe do subpainel interno? O maior consumo de amp será uma unidade de A / C de janela e uma bomba de piscina. Fora isso, apenas algumas luzes e tomadas de LED ... loja / galpão individual.

por Local de nascimento 09.06.2019 / 17:53

1 resposta

Você deseja o 3 1AWG Al XHHW-2s aqui com um aterramento 8AWG

Como estamos executando um alimentador aqui (e um 100A), podemos usar a coluna 75 ° C nas tabelas de amplitude, o que nos fornece um fio de alumínio 1AWG para o 100A. No entanto, o cabo SER é o Wrongs tipo de coisa para usar aqui; em vez disso, queremos Individual Fios de alumínio 1AWG, de preferência com isolamento XHHW-2, pois suportam melhor os rigores do uso externo; com isso, podemos usar um fio terra de cobre 8AWG, nu ou com isolamento THHN, a sua escolha.

Seja grande ou vá para casa!

Você vai querer um espaço 100 ou 125A, 24 ou 30 (note que eu disse espaço, não "circuito", pois disjuntores duplos não são tão úteis quanto parecem), disjuntor principal painel no galpão, ou um maior, se possível, para esse assunto. Não é um problema se o disjuntor principal do painel for maior que o disjuntor do painel principal, a propósito, já que todo o disjuntor principal nesse caso é uma maneira conveniente de obter um interruptor de desligamento no galpão.

TORQUE TODAS AS REGRAS PARA ESPECIFICAR

Outra coisa que você precisará fazer com esta instalação é usar uma chave dinamométrica de polegada-libra para apertar todos os terminais do disjuntor e do disjuntor no que você está instalando nos respectivos torques de aperto. Isso é exigido pelo 110.14 (D) no 2017 NEC, e é uma boa ideia mesmo assim, se o seu AHJ ainda não adotou a edição do Código 2017, para que seu sistema elétrico não pegue um caso dos lugnuts soltos!