Como impedir que o banheiro do piso 2nd borbulhe quando o banheiro do piso 3rd é lavado?

1

Eu tenho um prédio com pisos 3 (unidade 1 em cada andar). Quando eu lavo o vaso sanitário do piso 3, saem bolhas do vaso sanitário do segundo andar.

Como faço para parar de borbulhar o vaso sanitário do piso 2nd? Em geral, não é recomendável combinar pilhas de drenos para banheiros em pisos diferentes?

Aqui estão alguns detalhes sobre minha casa / encanamento:

Minha casa tem um porão, térreo, décimo nono andar e décimo nono andar (sótão). O banheiro no térreo possui uma abertura de drenagem sem ventilação com uma válvula STUDOR no final do respiradouro. O banheiro do térreo libera sem problemas e drena adequadamente. Parece-me que o que está acontecendo é quando o banheiro do 2rd libera o volume de ar no tubo de drenagem de comprimento da história 3 precisa ir a algum lugar e sai pelo banheiro do térreo. Antes, o ar entrava diretamente no esgoto, mas agora que adicionamos o ralo do piso térreo (no porão), o ar está saindo pelo banheiro do térreo. Este som está correto?

Além de criar uma nova pilha de drenos para o banheiro do térreo, existe uma maneira de esgotar o ar do dreno do piso 3rd em algum lugar?

Obrigado por sua ajuda!

por Jean-Marie Truelle 15.09.2019 / 22:50

2 respostas

Para isso, parece que o preventor de retorno no edifício de vários andares está parcialmente bloqueado. Ou uma questão de ventilação. O mais fácil é verificar a pilha de ventilação principal e verificar se está clara. Encontrei pilhas de ventilação principais que tinham tampas de tecido de construção bloqueadas com aranhas Webb o suficiente para causar problemas; em outro caso, um esquilo morto e vários outros ninhos de pássaros e pássaros mortos no tubo de ventilação. Gostaria de verificar a tampa e garantir que a abertura esteja limpa primeiro, não podia acreditar que as teias de aranha poderiam causar um problema, mas fiz em uma história da 3 acima da 2 abaixo do prédio da classe.

16.09.2019 / 00:36

Eu consideraria adicionar um tubo de ar extra para conectar ao tubo no mesmo nível do vaso sanitário no L2 e voltar ao tubo acima do vaso sanitário no L3.

O que parece estar acontecendo é que a ação de descarga do vaso sanitário no L3 está causando pressão de ar suficiente para superar a resistência da curvatura em U no vaso sanitário L2.

15.09.2019 / 23:35

Tags