Parece ter um problema de tensão após reconectar a caixa do medidor - como solucionar problemas?

0

Troquei o fio da caixa do medidor até a conexão de serviço, porque ele foi danificado no inverno passado quando uma árvore puxou o fio da casa - embora o técnico tenha dito que ainda era bom, o invólucro externo foi rasgado em alguns lugares e deveria ser substituir algum dia. (como estávamos com a casa do lado, pensei que seria um bom momento para fazê-lo). Uma desconexão colocou um novo fio. Mas agora a luz parece piscar mais quando a bomba de água é ligada e quando ligamos o microondas depois de alguns segundos, parece que a energia cai. Tentei não apertar demais os terminais - disse o torque 50lb e fiz isso - os grampos não pareciam sujos, mas eu também não os limpei - por onde devo começar. - custará ter outra desconexão.

por TAP 05.05.2019 / 18:54

2 respostas

Eu deveria tê-los apertado mais - parece que o 100lb não o 50lb

05.05.2019 / 20:56

Soa como uma conexão frouxa, você realmente usou uma torção de torque e seguiu as diretrizes para o tipo de metal em que a fiação foi feita e usou anti-ox se fosse de alumínio?

06.05.2019 / 05:49