Seu problema é seu fornecedor
Não deve haver nenhum problema para obter a cobertura necessária. No entanto, é um item raramente solicitado, então o escritório central da Home Depot determinou que não vale o espaço de prateleira para estocar. Você pode se arriscar em outras lojas grandes ou de ferragens, mas qualquer empresa de suprimento elétrico competente tem cerca de uma chance de 90% de estocá-lo, deixando-o fora da porta em minutos do 3 e sendo mais barato de arrancar. (A Home Depot cobra o preço de uma pegada em qualquer coisa que não seja uma mercadoria quente).
Além disso, você tem hots e neutros 8 unidos aqui. Todos os motivos juntos contam como um fio. O fio 14 AWG requer polegadas cúbicas 2.00 por "fio", portanto, você precisa de polegadas cúbicas 18.0. Verifique se a caixa é pelo menos tão grande (deve-se dizer por dentro) - se não, procure uma extensão de caixa 3.5 "para obter mais polegadas cúbicas. Você definitivamente precisará de uma fonte elétrica para isso!