Você não pode fazer isso. Isso é proibido desde o 1989.
Você precisa refazer o circuito usando o cabo 8 / 3 (ou 6 / 3, se pretender quebrá-lo para o 50A).
Você precisa conectar um neutro / terra separado e colocá-lo em um receptáculo NEMA 14-50 (se você usar receptáculos, isso não é necessário).
Você também precisa fazer o jumper do forno para obter uma conexão com fio 4, o que significa remover um jumper entre o neutro e o terra.
Por quê?
A fiação anterior ao 1989 era um retrocesso para os 1960s antes de qualquer aterramento. Os fabricantes de eletrodomésticos argumentaram que os grandes eletrodomésticos não precisa de aterramento porque isso arruinaria as vendas de eletrodomésticos se todos tivessem que religar sua casa para substituir um eletrodoméstico. Quando perguntados "Como aterramos o aparelho, então", os fabricantes disseram "Para o ponto morto" (ou seja, terreno de contrabando; que nunca foi permitido qualquer lugar outro). Sua lógica era que gamas e secadores raramente estavam conectados e era improvável que falhassem.
Claro, se o fio neutro faz falhar, esse bootlegging de ponto neutro garantias o chassi fica eletrificado no momento em que você abre a porta do forno ou liga o secador. E sim, isso mata pessoas.
Geralmente é colocado nos jornais como "fiação defeituosa", mas isso não é verdade. A fiação defeituosa ocorre quando você o conecta errado desde o início. Não há nada com defeito em um fio que apenas quebra. A fiação elétrica deve ser resiliente, e uma simples quebra de fio é normal o suficiente para não criar riscos. A fiação do estilo NEMA 10 que você acabou de violar esse princípio.
Se o inspetor não for reprovado nessa inspeção, ele ou o comprador o receberão quando você tentar vender a casa. É melhor corrigi-lo agora quando você tiver acesso à rota. Também por segurança.