Posso tirar o 240v dessa configuração?

3

É assim que meu subpainel se parece. Estou procurando instalar um disjuntor para uma unidade CA. 20A. A única ressalva é que isso deve ser 240V. Este é um subpainel proveniente do principal. Há um disjuntor do 60A de capacidade, então eu acho que ele deve estar bem do sentido da carga, supondo que ele suporte o desenho do 240V. Qualquer informação ou indicação é apreciada.

obrigadofoto do subpainel

por hector 16.08.2019 / 05:48

1 resposta

O fio do alimentador possui preto, vermelho, branco e verde, portanto, isso sugere que ambas as pernas estão presentes, ou seja, o 240 V está presente.

Parece haver um espaço duplo à direita aberto para um disjuntor de pólo 2. Um disjuntor de alimentação 60 A deve suportar a adição de uma carga 2 A de pólos 20, dependendo das cargas reais nos outros circuitos deste subpainel.

16.08.2019 / 06:31