Primeiro, conectar algo sem proteção contra sobrecorrente é imediatamente. Tem que ir em um disjuntor.
Dito isto, não é crítico que seja um disjuntor dedicado. Eles também dizem que ele precisa estar na posição superior esquerda (mais próxima da principal) do disjuntor, mas, novamente, isso é apenas o ideal, não é crítico.
Simplesmente o instalei nos disjuntores de derivação existentes e bato-os duas vezes porque os disjuntores Pushmatic permitem isso. Você pode prender uma porca a um pigtail. Além disso, eu não me incomodo com o manuseio de cabos se o SPD estiver funcionando no painel principal, porque a conexão cruzada é óbvia para qualquer pessoa que conserta o dispositivo.
É importante NÃO colocar um SPD em um disjuntor GFCI ou AFCI. Também é importante não colocar um refrigerador na proteção GFCI.
Não é necessário instalar at o painel principal - pode ser comercializado como um filtro de linha inteiro, mas isso não precisa ser instalado no painel principal. O comprimento do fio tem um pequeno efeito de atenuação de picos, motivo pelo qual eles o desejam no painel principal. No entanto, se você estiver usando vários SPDs para proteger (ou suprimir) vários dispositivos, quanto mais próximo você estiver do dispositivo, melhor.
Lembre-se de que seu aparelho pode criar ruídos e picos; nem todos vêm de fora da sua casa. De fato, os transformadores são bastante bons em atenuar picos, portanto, a menos que haja indústria em seu transformador, eu esperaria que a maioria dos picos viesse da sua e de outras residências.