O termostato de onda Z T6 PRO da Honeywell (modelo th6320zw2003) exibe um comportamento muito irregular após a substituição da bateria

1

Fundo:

Meu complexo de apartamentos instalou os termostatos th6320zw2003 da Honeywell em todas as unidades há cerca de seis meses, e estava funcionando bem por todo esse tempo. O único problema era que eles haviam deixado de conectá-lo à energia CA, por isso usavam baterias que tiveram que ser substituídas várias vezes durante esse período.

Problemas:

Na última vez em que troquei as pilhas (aproximadamente 2 semanas atrás), a unidade começou a se comportar de maneira estranha.

  1. Primeiro, ele ativava o A / C automaticamente quando a temperatura alvo era excedida, mas o deixava esfriando continuamente enquanto eu trabalhava doze anos. horas. A temperatura alvo era 68, mas cheguei em casa e encontrei a temperatura em 56 (e ainda estava esfriando).
    Quando isso ocorreu, tentei definir "Frio" e "Ventilador" como DESLIGADO no menu, mas o ventilador e o A / C continuaram funcionando (a exibição do termostato foi atualizada como se tudo estivesse funcionando corretamente). Eu tive que soltar a unidade da parede (como ao substituir as pilhas) para fazer o A / C parar.

  2. Quando recoloquei a unidade na parede, ela parecia funcionar corretamente, mas o A / C não foi ativado na próxima vez que a temperatura alvo foi excedida. Quando chegou a mais de um grau 80 no meu apartamento, soltei a unidade da parede novamente, desliguei as configurações, liguei-a novamente e habilitei o resfriamento novamente. Depois disso, o A / C novamente parecia se comportar normalmente.
    No entanto, assim que atinge a temperatura alvo uma vez, o A / C é desativado e nunca é acionado novamente. O termostato dirá "Cool On" e os ventiladores se envolverão, mas o ar não estará frio.

O problema #2 acima continua ocorrendo, e a correção é sempre uma variedade aparentemente aleatória de solução de problemas no estilo do Windows: desativar / ativar / desconectar / reconectar sequências aparentemente aleatórias (a mesma ordem de operações não funcionou duas vezes, que eu posso contar).


Abri tickets de manutenção com o complexo de apartamentos duas vezes e sempre que encontravam problemas que pareciam relevantes. Cada vez, eles corrigem a causa ostensiva do problema e o A / C funcionou bem depois - até atingir a temperatura alvo e o problema #2 acima se repete mais uma vez.

Resumo das duas visitas, caso isso seja relevante:

  1. A primeira visita foi focada na fiação do termostato; o técnico o consertou para que agora use energia CA em vez de baterias. Em alguns minutos, estava soprando ar frio e parecia estar funcionando corretamente. O problema ocorreu após atingir a temperatura alvo.

  2. A segunda visita foi focada na unidade externa. O técnico (diferente da primeira visita) observou que os "fusíveis" (ele os descreveu como tal primeiro, depois diz mais tarde "eles são mais parecidos com amplificadores") precisavam ser substituídos. Ele fez isso e o A / C parecia estar funcionando corretamente novamente. O problema retornou assim que atingiu a temperatura alvo.


Também acessei o menu "Avançado" no termostato e ativei o "Teste do sistema" para ligar o resfriamento diretamente, mas isso também não produziu ar frio (os ventiladores foram ativados, mas é isso).

O que mais poderia ser? Por um lado, parece que pode ser um problema de lógica dentro do termostato, não enviando os sinais que deveria. Por outro lado, pode estar enviando os sinais, mas a unidade A / C real os recebe apenas aleatoriamente.

Não quero continuar abrindo tíquetes de manutenção que parecem ter sido resolvidos temporariamente; como posso isolar isso ainda mais e verificar se o problema está na realidade resolvido?

por Liesmith 11.10.2019 / 03:08

1 resposta

1 Pressione e segure o botão menu 

até que o menu Avançado seja aberto.

2 Vá para "Redefinição avançada" usando as setas esquerda e direita.

3 Pressione em "Fábrica"

4 Pressione o ícone de visto para confirmar a redefinição.

Este tutorial de redefinição pode ser útil

11.10.2019 / 05:20