Fios de aterramento: Eu tenho esse direito?

0

Eu tenho o centro de carga 200A com um fio terra nulo sólido #6 amarrado a uma haste de terra. Aterramento / neutro são colados na caixa.

Em seguida, execute #6 (que precisa ser descoberto?) Ocioso no comutador de transferência automática 100A. Terra / ponto morto são separados. Terra ligada à caixa e neutro isolado. Também preciso de uma haste sólida, nua e moída? Fica ao lado do centro de carregamento 200A.

Em seguida, execute #6 (ele precisa ficar vazio?) Na linha inferior do sub-painel 100A a partir da chave de transferência. Solo / neutro separados. Terra ligada à caixa e neutro isolado. Eu tenho uma haste sólida e simples aqui.

Posso usar encalhado entre caixas? Tem que ser nua? Cada caixa deve ser amarrada à haste de aterramento? Estou faltando alguma coisa?

Obrigado pela ajuda pessoal.


A caixa do medidor é conectada à haste de terra 1st com o sólido ininterrupto #4. O subpainel é conectado à caixa do medidor com #4 sólido. Eles são consecutivos (o subpainel costumava ser o painel principal). Desde então, eu isolei o neutro no subpainel.

O novo painel principal está conectado à sua própria haste de aterramento com o sólido #4. O neutro está ligado ao solo.

  1. Preciso correr terreno entre o NOVO painel principal e o subpainel? (O subpainel está atualmente aterrado na caixa do medidor)
  2. Preciso correr o solo a partir do NOVO painel principal e da chave de transferência / chave de transferência para o subpainel?
  3. Preciso colocar o interruptor de transferência em terra na haste de aterramento? (Neutro é isolado)
por Jay Hay Ga 17.05.2019 / 22:46

2 respostas

Os fios terra entre as caixas podem ser sólidos ou trançados. Provavelmente em fios tão grandes, eles serão presos.

Os terrenos devem ser coloridos, nus, verdes ou verdes / amarelos. Essas três "cores" são reservadas para o chão.

17.05.2019 / 23:25

Já existe outro terreno em execução no sub-painel 100A? Eles estão localizados na mesma estrutura? Por que há apenas uma haste de aterramento?

Sob condições "ideais", uma haste de terra do 10 poder passar quando testado (com um dispositivo $ 2500 + quase nunca utilizado ou usado), o padrão é instalar duas hastes de terra 10ft X 5 / 8 "espaçadas do 6ft e conectadas a uma parte contínua de #4 no serviço 200A. os códigos locais agora especificam apenas duas hastes de terra separadas, porque é garantido que elas passam por muito tempo.Eu não conheço ninguém com um AEMC 6240 além de grandes empresas elétricas comerciais e elas provavelmente só têm uma que compartilham.

A ligação do sub-painel às hastes de terra existentes é realizada através do #6 separado que você está executando com os dois pontos quentes e o 1 neutro ao sub-painel. Você também pode ligar às hastes de terra existentes (ou instalar outra) para obter proteção adicional, mas ainda assim deve manter a ligação entre o painel principal e o subpainel.

Editar - apenas para esclarecer aqui, você está executando o fio terra de cobre #6 com os outros condutores no eletroduto ou dentro do mesmo cabo de alimentação.

19.05.2019 / 17:41