O painel elétrico do serviço principal não possui fio neutro - fios neutros e aterrados na mesma barra - pergunta do sub-painel

2

Meu painel de serviço principal é de 200 amperes e tem apenas 2 fios pretos entrando, não há fio neutro, como me foi dito é comumente como deveria ser. Todos os fios neutros e terra para os circuitos individuais estão conectados à mesma barra.

A minha pergunta é em relação a um sub-painel que é separado da casa principal, o sub-painel já estava instalado quando comprei a casa. O sub painel possui 2 fios quentes no topo e um terra. Todos os disjuntores no sub-painel conectam seu fio neutro e seu fio terra à mesma barra. Meu entendimento é que, se o seu painel principal tiver os fios neutros e aterrados limitados, então o sub painel não deve estar. No meu caso, tanto o painel principal tem o neutro e fio terra na mesma barra, E o sub painel tem neutro e terra na mesma barra. Isso é um problema? Se eu tiver uma falha no neutro, o fio terra será eletrificado?

    
por Tilopa108 17.07.2016 / 07:15

1 resposta

Até 2011, o National Electrical Code permitiu um método de "3 fios" para conectar um sub-painel. Isso significa que você tem os dois fios "quentes" e um neutro ligado ao subpainel, em vez do método "4 fios", no qual você adiciona um fio terra separado para equipamentos.

Então, quando sua casa foi construída, era perfeitamente legal usar o método de 3 fios. Não há problema com isso, a menos que você conecte um caminho de metal, como um cano de água, de um prédio para outro. Isso permite que a corrente neutra flua nesse caminho paralelo. Isso pode ser potencialmente letal para alguém que trabalha no tubo.

Quanto ao painel principal não ter um neutro: ele faz. Se você olhar novamente, verá os dois fios quentes e um condutor vazio. Não há fio terra na queda de serviço. O condutor nu é o neutro. Isso é permitido na queda de serviço, mas a partir desse ponto, todos os condutores neutros devem ser isolados. Fios de aterramento sempre podem ficar vazios.

Portanto, em resumo, não há problema com o seu sistema, a menos que você execute um sistema metálico no prédio do subpainel. Isso criaria um problema.

    
17.07.2016 / 11:26