Ao instalar uma câmera com uma caixa de metal em um prédio de metal alimentado por um interruptor POE localizado em um prédio diferente, são geradas faíscas quando o compartimento de metal toca o prédio de metal. Por que isso ocorreria?
Ao instalar uma câmera com uma caixa de metal em um prédio de metal alimentado por um interruptor POE localizado em um prédio diferente, são geradas faíscas quando o compartimento de metal toca o prédio de metal. Por que isso ocorreria?
Este é um "canário na mina de carvão". E o seu aviso é que você faça uma grave avaliação do sistema de eletrodos de aterramento para cada um dos edifícios. No entanto, eu recomendaria apenas uma inspeção superficial - que os eletrodos de aterramento estejam presentes e intactos e que o painel principal tenha uma ligação neutra-terra intacta - até que você avalie e elimine a suspeita da câmera PoE. Veja se eles fizeram algo estúpido como aterrar um lado do PoE. (Se o injetor aterrar em um lado e uma carga aterrar no outro, poof!)
Se o injetor PoE e a câmera verificarem no banco, então faça uma pesquisa exaustiva do sistema de eletrodo de aterramento do complexo - hastes de terra em cada prédio, terra netural conectada separadamente a cada prédio com ligações NG definitivamente ausentes nos subpainéis, etc. Comece a suspeitar de disjuntores / dispositivos GFCI em circuitos. Etc.
Fora isso, isso soa como o clássico "Liguei o circuito e ele funciona, mas quando conecto o aterramento, o circuito falha. O que há de errado com o meu aterramento?" Os jardins são bons. Este é um problema de percepção: o circuito é realmente perigoso e o solo está protegendo-o. Se você ligar o terra primeiro, verá as coisas como elas realmente são ... porque conectar condutores vivos é a última coisa que você faz, então o problema está obviamente aí.
Então aterre essa caixa. Então conecte a câmera! O problema "se moverá" para onde realmente está.