A substituição da placa de controle da minha caldeira resolveria problemas intermitentes após um vazamento de água?

0

Meu Potterton Suprima HE 60 está chegando aos 10 anos de idade. Há alguns anos, deu-se muito errado porque a chaminé de metal havia corroído (falha de projeto conhecida) e o condensado havia escorrido pela caldeira.

Tudo foi corrigido, mas de vez em quando ele para de funcionar. O programador está ligado, o termostato está chamando por calor, as válvulas motorizadas se abriram, mas a caldeira está morta - sem queimador, sem LEDs acesos. E então, meia hora depois, surge como se nada tivesse acontecido.

Alguns engenheiros olharam para ele, mas dizem que não há nada que possam fazer quando está funcionando - eles precisam vê-lo quando está morto, mas nunca chegam rápido o suficiente para ver isso.

Então, estou pensando que é hora de uma ação drástica - minhas opções parecem ser novas PCBs ou novas caldeiras. Dado que o primeiro pode ser consideravelmente mais barato, vale a pena tentar, ou há um perigo de que a falha não esteja no PCB e será uma perda de tempo?

Uma última ruga - esta manhã o aquecimento estava desligado, mas quando eu chequei a caldeira estava mostrando uma falha de "ignição". No entanto, a reinicialização apagou e pareceu funcionar bem ...

Eu não sei o que a comunidade vai fazer de tudo isso, mas qualquer conselho é muito apreciado!

    
por lane 07.12.2018 / 09:26

3 respostas

Eu nunca trabalhei em uma dessas caldeiras, no entanto, minha experiência com caldeiras de água quente é que a caldeira geralmente dura muito mais do que a PCB. Devido à diferença de preço, eu optaria pelo PCB. Uma nota, qualquer PCB eletrônico não faz bem quando exposto à água de qualquer fonte. Eles ainda podem funcionar, mas geralmente são propensos a problemas como os que você está enfrentando.

    
07.12.2018 / 12:53

Eu estou querendo saber se este é um problema relacionado à temperatura, onde o problema (onde quer que esteja) acontece quando a caldeira está quente, e se fixa quando a caldeira esfria.

Da próxima vez que isto falhar, você pode tentar acertar o PCB com alguns spray de arrefecimento e veja se o problema desaparece imediatamente. Se isso acontecer, então o PCB é o problema, e substitua esse otário.

    
07.12.2018 / 13:39

Você pode optar por limpar o PCB se houver condensação de condensado. Mesmo após a evaporação da água, ele deixa vários sais e minerais na placa de circuito, o suficiente para afetar a operação.
Remova o PCB e coloque-o em uma toalha dobrada. Use um pincel de 1 polegada e álcool isopropílico para esfregar levemente, mas bem, ambos os lados da placa. Não deixe a iso entrar nos relés de plástico. Use outra toalha para remover o excesso de iso e deixe secar ou soprar ar limpo sobre ela. É um reparo padrão para placas contaminadas.

    
14.12.2018 / 07:23