Sim, você pode , contanto que você mantenha os condutores separados. No entanto, você provavelmente deve evitá-lo, se possível. A prática comum é manter os circuitos de energia e de comunicação em compartimentos de garanhão separados.
O National Electrical Code permite colocar circuitos de energia e comunicação na mesma caixa, desde que todos os condutores estejam separados por uma barreira permanente ou por um dispositivo listado.
National Electrical Code 2014
Chapter 8 Communications Systems
Article 800 Communications Circuits
800.133 Installation of Communications Wires, Cables, and Equipment.
(A) Separation from Other Conductors.
(1) In Raceways, Cable Trays, Boxes, Cables, Enclosures and Cable Routing Assemblies.
(d) Electric Light, Power, Class 1, Non–Power-Limited Fire Alarm, and Medium-Power Network-Powered Broadband Communications Circuits in Raceways, Compartments, and Boxes. Communications conductors shall not be placed in any raceway, compartment, outlet box, junction box, or similar fitting with conductors of electric light, power, Class 1, non– power-limited fire alarm, or medium-power network-powered broadband communications circuits.
Exception No. 1: Where all of the conductors of electric light, power, Class 1, non–power-limited fire alarm, and medium-power network-powered broadband communications circuits are separated from all of the conductors of communications circuits by a permanent barrier or listed divider.
Veja um exemplo de um dispositivo listado:
De um folheto de vendas da Carlon