Correndo energia para oficina externa

0

Eu estou tomando energia do meu painel de entrada de 200amp para um prédio separado com ferramentas de madeira. Eu vou começar com um disjuntor de 100amp no painel e então viajar 75 'dentro do meu porão antes de sair por um canal de 1 1/2 "outro 75' para o prédio onde eu terei outro disjuntor de 100 amp no subpainel. Minha pergunta é cabo Eu sei que vou precisar URD para fora e estou olhando 2-2-2-4 ou 2-2-4-6 Qual será o suficiente? Também o que devo usar para fio dentro da casa entre o painel de serviço e a saída para conduit? Obrigado pela sua ajuda

    
por tom 25.05.2015 / 20:49

1 resposta

Em primeiro lugar, você provavelmente quer o tipo UF cabo para esta aplicação - URD não é nem mesmo um tipo reconhecido NEC, e até mesmo cabo URD / USE não pode ser executado em ambientes fechados como para 338.12 (B) (1), uma vez que não possui o isolamento resistivo ao fogo dos cabos NM, UF e SE.

Segundo - enquanto o 2AWG cobre USE tem uma capacidade de 115A de acordo com o NEC, já que você não pode usar o USE neste aplicativo, você deve usar 1AWG fio aqui, pois o UF tem uma classificação de temperatura menor que USE (60deg vs USE's 75deg ) e, portanto, uma ampacidade inferior (o UF de cobre 2AWG só pode transportar 95A, enquanto o UF de cobre 1AWG é limitado a 110A). Isso também pode exigir que você multiplique para 2 "conduit, a fim de manter o preenchimento conduit aceitável. Claro que, uma vez que você está fazendo a corrida no conduto, cobre 2WW THWN também é uma escolha aceitável de fio para esta tarefa, desde o funcionamento interno também é feito em conduíte e permitiria que você mantivesse o conduíte de 1,5 "existente.

Quanto aos fios neutros e terra, uma configuração 2-2-2-4 seria usada - isto é conforme 215.2 (A) (1) Exceção 2, o que impediria um neutro subdimensionado em sua situação quando o alimentador está totalmente carregado. É claro que o 2-2-2-2 também é aceitável e pode ser mais fácil de gerenciar ao trabalhar com fios THWN individuais no conduíte.

Se você decidir usar URD / USE para a corrida ao ar livre - você precisará usar um tipo de fio diferente para a corrida em ambientes fechados. Você também quer usar cobre THHN / THWN em conduíte (2AWG funciona), ou um cabo 2-2-2-4 cobre SE (note, NÃO USE), seja em conduíte ou funcionando como se foram NM.

    
14.06.2015 / 08:44