Por que não posso sangrar meu radiador?

2

Estou morando em um apartamento na Bélgica. Meu radiador do quarto é basicamente inútil; tem cerca de 1m de comprimento, mas apenas os 10cm esquerdos ficam quentes.

Disseram-me para sangrar o radiador abrindo a válvula e deixando o sistema pressurizado encher o radiador com água, empurrando o ar para fora até que a água comece a vazar para fora da válvula. Isso, no entanto, não está funcionando para mim. Eu tentei deixar a válvula aberta por semanas e nada muda. Eu também tentei abrir e fechar a válvula do radiador principal. Quando fecho, ouço um silvo da válvula de sangria. Quando eu abro ... também ouço um chiado da válvula de sangria.

Eu suspeito que de alguma forma eu realmente piorou o problema como quando eu mudei para cá o radiador estava talvez 50% operacional; agora são 10%.

É possível que eu esteja permitindo a entrada de ar no radiador em vez de deixá-lo escapar? Existe alguma combinação mágica de "válvula de purga aberta, radiador aberto, válvula de purga fechada, radiador fechado" que eu preciso tentar?

Eu li outros sites de bricolagem na internet, mas basicamente eles dizem o que eu já tentei, ou falam em desligar o sistema de aquecimento central que não é possível no meu prédio.

Eu tentei entrar em contato com o locador, mas é uma tarefa monumental para levá-la a tomar qualquer ação. Essa é uma questão separada com a qual estou lidando; agora eu só quero me sentir confortável.

Meus dedos estão congelados, dificultando a digitação, então vou terminar: D

[ATUALIZAÇÃO]

Consegui fazê-lo funcionar, mas acho que é mais mágico que qualquer coisa. Uma combinação de ligar / desligar o radiador / deixar a válvula aberta / fechada e começou a funcionar novamente. No momento eu simplesmente juro não tocá-lo mais!

    
por tenfour 23.02.2011 / 20:09

4 respostas

Para fazer com que sua proprietária se interesse, saliente que os radiadores estão cheios de ar quente e úmido e que o sistema está corroendo por dentro, encurtando a vida útil dos radiadores e entupindo a caldeira com ferrugem. Isso significa que a vida da caldeira está sendo drasticamente reduzida e pode em breve causar uma despesa enorme. Consertá-lo agora seria muito mais barato do que consertá-lo mais tarde. A questão é, ela é mais gananciosa do que é preguiçosa?

Quanto ao que realmente é o problema?

Parece-me que o sistema do seu apartamento não estava sendo reabastecido com água. Abrir a válvula de sangria do radiador não estava fazendo nada porque não havia água adicional disponível para substituir o ar.

Sistemas de aquecimento central vêm em dois sabores - aberto ventilado e selado - e cada um recarrega com água de uma maneira diferente. Em um sistema de ventilação aberta, há um tanque no ponto mais alto do sistema, que usa uma válvula para se encher de água: veja este diagrama em diydata.com . O ballcock está no tanque de alimentação e expansão. Se a válvula de esfera não estiver operando corretamente, o tanque de alimentação e de expansão não encherá de água e, portanto, não haverá água extra disponível para encher seu radiador. O ballcock poderia estar preso, ou poderia ter sido amarrado para que algum trabalho pudesse ser feito e nunca desatado. Se você tem esse tipo de sistema, o conserto seria fazer a bola se mover livremente de novo. Existe algum tipo de área de manutenção que você pode verificar?

Alternativamente, pode ser um sistema selado; Há outro diagrama mostrando isso. Estes sistemas são preenchidos com uma torneira - veja o 'stop stop cock' no outro diagrama. Normalmente, você verificaria a pressão no sistema a cada poucos meses e usaria a torneira de enchimento para garantir que a pressão fosse alta o suficiente - digamos, de 2 a 3 bar. Novamente, isso provavelmente será muito próximo da própria caldeira e, portanto, precisaria de acesso à área de manutenção do seu prédio.

Meu palpite é que é um sistema fechado e que a pressão interna caiu até a pressão atmosférica no quinto andar. Os apartamentos inferiores não estarão sofrendo porque a gravidade lhes dá mais do que seu quinhão de água, então a maioria dos inquilinos não sofrerá. No entanto, qualquer ferrugem gerada no seu radiador irá afundar no sistema e obstruí-lo para todos.

    
26.04.2011 / 18:14

Da minha experiência com sistemas alemães:

Todo o sistema deve estar cheio de água, sem ar.

A pressão do sistema deve ser de 2 bar ou mais.

Se não estiver todo cheio de água e a pressão for baixa, o ar se acumulará em um ponto.

Quando um sistema pressurizado saudável tem ar, você ouvirá as bolhas se movendo. Quando você purga um radiador, ou você recebe água imediatamente (sem ar), ou dentro de um período de tempo muito curto de alguns segundos, e você percebe o ar comprimido se dissipando da válvula antes que a água chegue.

Se você puder deixar a válvula de purga aberta por um longo período de tempo, ou o sistema inteiro está despressurizado ou sua válvula está bloqueada.

Deve haver um sistema para pressurizar o sistema de aquecimento do sistema de água, mas a pressão da água é geralmente maior que a pressão de aquecimento. Você não pode ter uma conexão direta entre a água e o sistema de aquecimento. Você pode ter que perguntar ao senhorio sobre a situação.

Uma conexão direta entre o aquecimento de água e a água potável é um tipo de problema: a água enferrujada e rançosa pode ser sugada de volta para o suprimento de água potável, que é um circuito. Não faço ideia do que está crescendo em sua água de aquecimento depois de talvez 30 anos de darwinismo a 45 C.

    
26.02.2011 / 21:49

Eu vou assumir que você tem um radiador cheio de água, e não um radiador a vapor.

A única coisa em que consigo pensar é que, para o radiador encher, é preciso haver pressão de água suficiente no sistema ... se você tem pressão extremamente baixa, e isso é em um andar superior, então sim, é É possível que a abertura da válvula de sangria possa piorar as coisas.

Mas, eu também verificaria se há um fluxo de água no sistema ... é possível que haja uma válvula onde o sistema de água potável se conecte ao sistema de circulação do radiador ... certifique-se de que esteja totalmente aberto, e sem isso, não haverá pressão de água (ou caminho para nova água entrar no sistema)

(e isso é baseado no que sei dos sistemas de radiadores dos EUA; ouvi dizer que os sistemas europeus usam um sistema de pressão mais alta, então pode haver outras partes envolvidas que eu não conheço).

    
24.02.2011 / 14:19

Normalmente, quando você sangra o radiador, você ouvirá o som de assobio quando o ar for liberado do seu radiador. Você normalmente apenas deixa o chiado até obter uma pequena quantidade de água saindo da válvula de sangria. (recomendar uma toalha velha realizada debaixo do valor de sangria enquanto isso é feito como a água é geralmente muito suaves). Os valores de sangria devem estar no topo do radiador e em cada lado (pelo menos no Reino Unido). Se necessário, você deve abrir um dos lados primeiro, esperar que o assobio pare, fechá-lo novamente e depois abrir o outro lado, ou seja, esquerda e depois direita, etc. Se você tiver um radiador de duas folhas (painel frontal e traseiro) você pode ser necessário repetir a ação de ambos os lados.

Isso tudo deve ser feito quando o sistema está ligado, obviamente, como a caldeira precisa estar bombeando a água através do sistema para forçar o ar.

Se você não receber nenhum assobio ou o assobio parar antes que a água saia da válvula de sangria, é provável que a pressão no sistema não seja suficiente e precise ser preparada. A maioria das caldeiras tem essa capacidade, mas entenda que talvez você não consiga acessar o sistema sozinho. Como diz o @Posipet, se você puder deixar o valor do sangramento aberto por um longo período e a água não sair, a pressão não será suficiente.

    
05.03.2011 / 10:03