Por que meus radiadores no andar de baixo ficam mais frios do que no andar de cima?

4

Nossa caldeira combi no sótão (Vaillant EcoTec com menos de 3 anos de idade) está aquecendo bem os radiadores do andar de cima, mas os de baixo estão frios ou frios.

Eu abri todas as válvulas do radiador totalmente no andar de baixo e reduzi as do andar de cima para tentar aumentar a pressão para o andar de baixo. Isso funcionou por algumas semanas, mas novamente as escadas se tornaram legais. Abrir as de cima faz com que as do andar de baixo fiquem geladas.

A pressão na caldeira é de 1,7 bar. Aumentá-lo para 1,9 não ajuda e eu não quero ir mais alto. O termostato está agora regulado para 23 ° C e os radiadores do andar de baixo ainda não chegam a ficar mornos. Todos os radiadores foram sangrados, não há ar preso.

Uma coisa a notar, e eu não sei como isso está relacionado, mas quando ligamos qualquer torneira de água quente, todos os aquecedores ficam quentes, mesmo se o aquecimento estiver desligado, mesmo os do andar de baixo!

    
por nLinked 22.02.2013 / 22:00

1 resposta

Um engenheiro olhou para tudo. O filtro magnético estava coberto de gosma preta e grossa. Levou séculos para limpar. O veredicto é que todos os canos e radiadores estão cheios com essa lama e bloqueio de fluxo muito mal. O sistema será energizado e a bomba substituída.

    
27.02.2013 / 23:17