Instalações instaladas devem estar corretas
Qualquer receptáculo que esteja instalado como parte do edifício deve ser exatamente o que está escrito na lata. Se você estiver provisionando um hot-ground de 240V para o receptáculo e quebrando-o por 15A, ele deve ser um NEMA 6-15. Período .
O simples fato é que, se você provisionar 240V a um NEMA 5, será uma questão de tempo até que alguém conecte um dispositivo de 120V nele . Você conhece o sentimento, está tentando fazer alguma coisa, tem um plugue 5-15 em suas mãos e procura o receptáculo mais próximo que o seu cordão alcançará. Todo mundo faz a mesma coisa. E esse é o problema. Sua pressa para um objetivo imediato não é desculpa. Uma pessoa razoável irá prever que um NEMA 5 incorretamente vai encontrar uma vítima, apenas uma questão de tempo. Um fator exacerbante é que você está se recusando intencionalmente a retirar uma permissão e ser inspecionado porque sabe que vai fracassar.
Apenas não faça isso. A sério. Não significa ser um chato aqui, só há uma maneira melhor de fazer isso.
O trapaceiro é o caminho a percorrer
Nada disso é legal. Mas como não faz parte do prédio, o AHJ (inspetor de edifícios) não tem muito a dizer sobre isso.
Um cabo de extensão longo caseiro de 6 "enviará sinais que tornam muito menos provável que um inocente sofra um acidente. Primeiro, não há razão lógica para a existência de um cabo de extensão de 6". Segundo, é óbvio que o plugue é estranho, * presumindo que você use um tipo de travamento NEMA L6-15. Além disso, rotule-o com clareza e prenda-o firmemente ao carregador com um acoplador de cabos .