Tentando adicionar um protetor contra surtos em um sub painel por pool. O circuito 240 vai do painel de carga principal no lado da casa para o sub-painel por piscina - apenas vermelho, preto e verde - para uma desconexão e a bomba. O protetor contra surtos (Intermatic PS3000) possui apenas dois fios preto e um branco. Nenhum outro fio. Eu estava planejando conectar os dois fios pretos ao vermelho e o preto do circuito 240 na desconexão, mas fiquei perplexo com onde colocar o terceiro fio.
Estou adicionando um protetor contra surtos de toda a casa, mas também um na bomba para proteção extra porque a bomba de velocidade variável tem uma unidade eletrônica integrada que é mais sensível e, de acordo com muitas revisões, pode ser problemática. É como adicionar um protetor contra surtos ao lado de componentes eletrônicos internos.
Eu entendo que no centro de carga principal o branco / neutro iria para o terra / barramento neutro, mas que de acordo com o código, em um sub-painel, ele deveria ir para um barramento neutro isolado do barramento de aterramento . Caso contrário, pelo que entendi, você pode acabar com a corrente de neutro no fio terra.
No sub painel, a barra de aterramento é colada ao vergalhão da piscina. A Intermatic diz que eles fazem essa pergunta o tempo todo e dizem a todos que conectem o fio branco ao chão no painel secundário e colem na fita verde. O suporte técnico da Intermatic até diz que eles estão tentando transformar a cor do fio em verde pela produção. Dois eletricistas locais disseram que isso também é bom, mesmo que não seja um código 100%. Estou perguntando aqui porque acredito que o conselho é muito considerado e especializado, e quero estar seguro e seguir o código.
Existe também um circuito 110 que vai do centro de carga principal diretamente para o sub-painel. Este circuito tem um neutro nele. Um instalador de piscinas "profissional" que monta bombas rotineiramente disse que ele agarra regularmente os neutros de outros circuitos e que seria bom conectar o fio branco do estabilizador ao neutro no circuito 110. Isso me deixa um pouco nervoso, pois parece que eu estaria misturando um circuito 110 com um circuito de 240.
Eu realmente aprecio qualquer pensamento sobre isso. Obrigado.