Você tem um painel somente de 240V. Não suporta neutro.
Ele fornece hot-hot-ground, que é perfeitamente moderno e legal. É adequado para alimentar qualquer carga de 240V. Não é possível alimentar uma carga dividida de 120V ou 120V-240V.
Não é um painel de fase dividida de 120/240 que tenha sido aprovado. Se fosse, teria neutral e não ground .
Eu recolho a grande e flexível corda preta que vai para uma bomba de 240V. Parece que as cores dos fios desapareceram. Ele teria sido corretamente tocado, e preto, gravado branco e verde são cores legítimas para essa conexão.
Olhando as fotos atualizadas, sim - essa é uma configuração totalmente automática. Note que apenas o preto e ... laranja? Fios realmente se conectam a qualquer coisa.
Taps duplos. NÃO.
Parece que a energia visita esse painel e depois segue para outro subpainel ou ponto de uso.
Note como 2 fios são aterrados em cada terminal principal. Não é permitido a menos que as instruções do terminal digam especificamente que o toque duplo está OK . É especialmente importante seguir as instruções quando o fio de alumínio está em uso! Portanto, estes devem sair, e cada pólo deve ir para um 3-tap lug, com um pigtail curto ( no tamanho do fio maior) para ir até esses terminais existentes.
Em vez disso, se esses fios forem paralelizados dos mesmos fios de suprimento, isso não é permitido. Remova o fio menor e o quebra-quedas para os limites de ampacidade do fio maior.
Esse 120V não pertence lá
Isso é muito típico de painéis somente de 240V: junto vem um palhaço que quer 120V, e não se importa que seja um painel somente de 240V. (muitos são incapazes de conceitualizar que existe até mesmo como um painel de 240V, eles querem instalar uma carga de 120V, portanto cada painel é de 120V!) então eles apenas "batem em um disjuntor" e vão em frente e bootleg neutral do fio terra.
Este trabalho deve ser arrancado à vista. Nunca deve haver corrente fluindo no solo, exceto quando uma falta à terra está ocorrendo.
Edite: olhando para o seu pix, é claramente o que aconteceu, o GFCI de 120V foi uma reflexão tardia e ele apenas contraiu o neutro porque ele não conhecia melhor . No lixo vai.
Lidando com essas cargas de 120V
Eles nunca deveriam ter sido instalados em primeiro lugar e precisam ser substituídos.
As lâmpadas são fáceis: muitas luminárias LED modernas e a maioria dos reatores fluorescentes funcionam em uma faixa de 110-277 volts. Ligue-os até 240 e pronto.
Para bombas e bits de manuseio de água, você pode obter motores de 240V ou versões de 240V dos aparelhos. ( não 120/240 split phase ).
Se tudo mais falhar, pequenas cargas de 120V podem ser fornecidas por um transformador de isolamento de 240V / 120V. Usando um transformador step-up / step-down mais barato é muito complicado e eu não recomendo.
Edit: Esse receptáculo GFCI + - desapareceu. Se você tiver uma razão convincente para precisar de uma tomada de conveniência de 120V, precisará puxar um circuito totalmente novo de 120V do painel principal. Ou, alternadamente, converta esse subpainel em fase dividida, puxando um neutro do painel principal e substituindo esse subpainel por um adequado com um barramento neutro e de terra separado.
Se você continuar a luz como uma luz de 240V, você precisará mudar o fio branco para uma cor. Você não tem permissão para fiar fios brancos quando o trabalho estiver no conduíte.
GFCI
Eu não consigo fazer o que estou vendo neste painel. Parece um painel GE Qline de 4 espaço , e você optou por instalar seus disjuntores de "dupla coisa" de meia largura, preenchendo 1,5 dos 4 espaços.
Tem que haver proteção GFCI aqui em algum lugar . Pode ser no painel principal do 60A. Isso é uma coisa que você não deve tentar "avô".
O problema é que os GFCIs são disjuntores volumosos. Eles não vêm em material duplo. Então, você precisará de 2 espaços inteiros (aqueles ocupados, mais o meio espaço vazio à esquerda) apenas para o GFCI de 2 polos de bomba de 30A.
Como é um painel somente de 240V, todos os disjuntores devem ser de 2 polos. Isso deixará 2 espaços para um de mais GFCI de 2-pólos, e isso terá que alimentar todo o resto. Eu suponho que você poderia usar um 15A ou 20A com base em quais tamanhos de fio você instalou. Quanto aos pontos de venda, as mesmas regras se aplicam a 240V / 15A como 120V / 15A; você pode ter quantas tomadas quiser compartilhar no circuito. Você terá 3600W em um circuito de 15A, então a energia não será um problema.