Por que meu subpainel tem 4 fios alimentando os terminais?

5

Histórico: Este é um sub-painel para o meu equipamento de piscina (bomba de filtro, bomba de limpeza e luz de piscina). Os fios vindos do painel principal entram pela parte inferior e os fios que saem do lado esquerdo vão para a caixa do temporizador para as bombas. Note que os fios terra e neutro estão ligados no mesmo barramento. Meu entendimento é que isso era permitido sob o código antigo, por isso é protegido. Eu realmente não tenho outra maneira de lidar com isso porque não posso executar um quarto fio facilmente.

Pergunta: Você pode explicar os fios vindos do painel principal para o painel solar? Há dois fios pretos entrando em cada um dos dois terminais e, em seguida, dois fios desencapados indo para o barramento de aterramento. Tudo isso vem de um disjuntor 60A de dois pólos no painel principal.

Adicionando mais algumas informações ...

Esta é a caixa do cronômetro da piscina à esquerda do sub-painel. Sim, ambas as bombas são 240V até onde eu posso dizer. O circuito de 120V desce para a tomada GFCI e volta para um interruptor comum de luz e para a luz da piscina. Eu não sei como tudo isso passou na inspeção residencial antes de comprar a casa há alguns anos, mas tudo tem funcionado bem.

Este é o meu painel principal. O subpainel do equipamento da piscina é ligado ao disjuntor de 60A de polo duplo. Nenhum sinal do fio de alumínio em qualquer lugar, e não há outro sub-painel em qualquer lugar da minha propriedade. Meu painel principal foi colocado quando eu comprei a casa, e substituiu um painel principal e um sub-painel ao lado dele. Eu suspeito que as coisas ficaram um pouco malucas como resultado disso.

O motivo de tudo isso foi que eu queria adicionar um par de comutadores Z-wave regulares de 120V para a luz da piscina e a bomba do filtro. A bomba de reforço não está mais em uso. Eu pensei que eu ia precisar de um contator de 240V em conjunto com um dos interruptores de onda Z para a bomba do filtro de 240V, mas agora parece que toda essa configuração está estragada.

Adicionando mais algumas fotos para maior clareza ...

O conduíte que sai do topo da caixa do medidor sobe pelo teto. É aí que entra a principal linha de serviço do pólo. O conduto que sai do fundo da caixa do medidor (acredito) vai para o painel da bomba da piscina. O conduíte parece ter 2 polegadas de diâmetro. Note que o meu painel principal está do outro lado da parede da caixa do medidor. A chave de transferência do meu gerador está no let. Não se importe com a caixa AT & T no topo da caixa do medidor.

Este é o sub-painel anexado a uma cerca de concreto na parte de trás da minha propriedade. Alimenta-se na caixa do temporizador Intermatic para a esquerda. O conduíte indo para o fundo do sub-painel é de onde os fios do alimentador estão vindo. As duas linhas que saem da parte inferior da caixa do temporizador vão para as duas bombas. O conduíte que sai do lado esquerdo da caixa do temporizador vai para uma tomada GFCI e muda para a luz da piscina. Você deve ter notado que não há mais uma saída GFCI na parte inferior da caixa do timer. Eu removi e coloquei a tomada e o interruptor de luz em uma única caixa à esquerda (fora da imagem).

Este é o comutador de transferência automática para o gerador de backup. Não vejo nada de interessante que possa estar ligado ao painel da bomba da piscina.

    
por DIYWannabe 28.08.2018 / 15:48

2 respostas

Você tem um painel somente de 240V. Não suporta neutro.

Ele fornece hot-hot-ground, que é perfeitamente moderno e legal. É adequado para alimentar qualquer carga de 240V. Não é possível alimentar uma carga dividida de 120V ou 120V-240V.

Não é um painel de fase dividida de 120/240 que tenha sido aprovado. Se fosse, teria neutral e não ground .

Eu recolho a grande e flexível corda preta que vai para uma bomba de 240V. Parece que as cores dos fios desapareceram. Ele teria sido corretamente tocado, e preto, gravado branco e verde são cores legítimas para essa conexão.

Olhando as fotos atualizadas, sim - essa é uma configuração totalmente automática. Note que apenas o preto e ... laranja? Fios realmente se conectam a qualquer coisa.

Taps duplos. NÃO.

Parece que a energia visita esse painel e depois segue para outro subpainel ou ponto de uso.

Note como 2 fios são aterrados em cada terminal principal. Não é permitido a menos que as instruções do terminal digam especificamente que o toque duplo está OK . É especialmente importante seguir as instruções quando o fio de alumínio está em uso! Portanto, estes devem sair, e cada pólo deve ir para um 3-tap lug, com um pigtail curto ( no tamanho do fio maior) para ir até esses terminais existentes.

Em vez disso, se esses fios forem paralelizados dos mesmos fios de suprimento, isso não é permitido. Remova o fio menor e o quebra-quedas para os limites de ampacidade do fio maior.

Esse 120V não pertence lá

Isso é muito típico de painéis somente de 240V: junto vem um palhaço que quer 120V, e não se importa que seja um painel somente de 240V. (muitos são incapazes de conceitualizar que existe até mesmo como um painel de 240V, eles querem instalar uma carga de 120V, portanto cada painel é de 120V!) então eles apenas "batem em um disjuntor" e vão em frente e bootleg neutral do fio terra.

Este trabalho deve ser arrancado à vista. Nunca deve haver corrente fluindo no solo, exceto quando uma falta à terra está ocorrendo.

Edite: olhando para o seu pix, é claramente o que aconteceu, o GFCI de 120V foi uma reflexão tardia e ele apenas contraiu o neutro porque ele não conhecia melhor . No lixo vai.

Lidando com essas cargas de 120V

Eles nunca deveriam ter sido instalados em primeiro lugar e precisam ser substituídos.

As lâmpadas são fáceis: muitas luminárias LED modernas e a maioria dos reatores fluorescentes funcionam em uma faixa de 110-277 volts. Ligue-os até 240 e pronto.

Para bombas e bits de manuseio de água, você pode obter motores de 240V ou versões de 240V dos aparelhos. ( não 120/240 split phase ).

Se tudo mais falhar, pequenas cargas de 120V podem ser fornecidas por um transformador de isolamento de 240V / 120V. Usando um transformador step-up / step-down mais barato é muito complicado e eu não recomendo.

Edit: Esse receptáculo GFCI + - desapareceu. Se você tiver uma razão convincente para precisar de uma tomada de conveniência de 120V, precisará puxar um circuito totalmente novo de 120V do painel principal. Ou, alternadamente, converta esse subpainel em fase dividida, puxando um neutro do painel principal e substituindo esse subpainel por um adequado com um barramento neutro e de terra separado.

Se você continuar a luz como uma luz de 240V, você precisará mudar o fio branco para uma cor. Você não tem permissão para fiar fios brancos quando o trabalho estiver no conduíte.

GFCI

Eu não consigo fazer o que estou vendo neste painel. Parece um painel GE Qline de 4 espaço , e você optou por instalar seus disjuntores de "dupla coisa" de meia largura, preenchendo 1,5 dos 4 espaços.

Tem que haver proteção GFCI aqui em algum lugar . Pode ser no painel principal do 60A. Isso é uma coisa que você não deve tentar "avô".

O problema é que os GFCIs são disjuntores volumosos. Eles não vêm em material duplo. Então, você precisará de 2 espaços inteiros (aqueles ocupados, mais o meio espaço vazio à esquerda) apenas para o GFCI de 2 polos de bomba de 30A.

Como é um painel somente de 240V, todos os disjuntores devem ser de 2 polos. Isso deixará 2 espaços para um de mais GFCI de 2-pólos, e isso terá que alimentar todo o resto. Eu suponho que você poderia usar um 15A ou 20A com base em quais tamanhos de fio você instalou. Quanto aos pontos de venda, as mesmas regras se aplicam a 240V / 15A como 120V / 15A; você pode ter quantas tomadas quiser compartilhar no circuito. Você terá 3600W em um circuito de 15A, então a energia não será um problema.

    
28.08.2018 / 19:19

Eu não posso dizer exatamente a partir da foto, mas pode ser que eles correram 4x 8 calibre de alumínio THHN em vez de alumínio de calibre 2x 6. Também é possível que você tenha 6 gauge chegando e 8 gauge saindo para outra coisa. Eu abriria o painel principal e verificaria o que está conectado ao seu disjuntor 60A.

    
28.08.2018 / 16:23