Alterando o tipo de plugue de 240V

1

Eu tenho um dispositivo (um popper de pipoca) que tem um plugue L14-20P.
Eu gostaria de usá-lo com o receptáculo 14-50R do meu fogão.
Uma vez que o dispositivo é classificado para 20 Amp e o receptáculo para 50, isso deve ser ok, ou estou com vista para algo? E se é ok, o seguinte seria o cabeamento correto:

    
por Frescard 06.10.2015 / 20:55

2 respostas

Sua fiação combina com o solo, o neutro e as fases, então ela forneceria energia e, como é um circuito de 50 amp, ela tem mais do que suficiente suco para um aparelho de 20 amp, mas não é realmente seguro. O aparelho e seu cabo, etc., são projetados para serem seguros com um disjuntor que atua a 20 amps, não a 50.

    
06.10.2015 / 22:53

Sua fiação está quase correta - ela transpõe as duas pernas quentes, o que é mais ou menos inofensivo, felizmente, então você não precisa jogar o seu adaptador para fora se já tiver construiu. A boa notícia é que a outra resposta é bem categoricamente errada :

240.4 Protection of Conductors. Conductors, other than flexible cords, flexible cables, and fixture wires, shall be protected against overcurrent in accordance with their ampacities specified in 310.15, unless otherwise permitted or required in 240.4(A) through (G).

240.5 Protection of Flexible Cords, Flexible Cables, and Fixture Wires. Flexible cord and flexible cable, including tinsel cord and extension cords, and fixture wires shall be protected against overcurrent by either 240.5(A) or (B).

(B) Branch-Circuit Overcurrent Device. Flexible cord shall be protected, where supplied by a branch circuit, in accordance with one of the methods described in 240.5(B)(1), (B)(3), or (B)(4). Fixture wire shall be protected, where supplied by a branch circuit, in accordance with 240.5(B)(2). (1) Supply Cord of Listed Appliance or Luminaire. Where flexible cord or tinsel cord is approved for and used with a specific listed appliance or luminaire, it shall be considered to be protected when applied within the appliance or luminaire listing requirements. For the purposes of this section, a luminaire may be either portable or permanent.

    
09.10.2015 / 04:31