Conectando o 240v 14-50R a vários aquecedores em paralelo

0

Eu tenho quatro aquecedores infravermelhos que cada um atrai 6,67 ampères a 240v.

Cada aquecedor tem um fio vermelho, preto e verde: mais informações (I tem modelo de lâmpada única SW-24)

Eu estou nos EUA e recentemente tive um receptáculo NEMA 14-50 instalado.

Como posso conectar com segurança esses quatro aquecedores ao receptáculo? É uma conexão temporária, pois eu só preciso fazer alguns testes por alguns minutos com todos os aquecedores ligados.

Meu primeiro pensamento é conectar um cabo de extensão (talvez algo parecido com isto) para uma caixa com quatro tomadas em paralelo?

Estou tentando evitar o pagamento de um eletricista, pois é apenas uma configuração temporária e não precisarei depois de alguns minutos de testes.

Qualquer ideia é apreciada - obrigado!

    
por MikeBman 15.06.2018 / 00:22

2 respostas

Isso não é legal ou seguro, mas é seguro "er" a um custo mínimo.

Obtenha uma caixa de junção e tampa de 120 mm (4-11 / 16), uma braçadeira apropriada para o cabo do forno, 4 braçadeiras adequadas aos cabos de força do aquecedor e três porcas bem grandes ou alternadamente, 5/6 emplas de lug de posição que ocupam a posição # 6. Além disso, 1 pé de fio 10AWG simples e um parafuso de aterramento # 10-32 (pontos de estilo para verde).

  • A caixa de 120mm tem um buraco de 10 a 32, coloque o parafuso de aterramento e prenda o rabicho.

  • Faça os furos para todos os grampos de cabo que farão sentido quando for montado na parede e encaixe todos os grampos de cabo e parafusos para fora, para que você possa alcançá-los.

  • Monte permanentemente a caixa na parede ao alcance do cabo do receptáculo 14-50. Certamente não o deixe solto. Você vai puxar cordas para fora dessa maneira e dar um golpe de parede.

  • Coloque o cabo do secador em sua braçadeira de cabo. Aperte-o.

  • Coloque cada fio do aquecedor em uma braçadeira de cabo. Aperte-o.

  • Use uma emenda para amarrar todos os seguintes fios: a) o fio do cabo do fogão, b) o rabicho da caixa de derivação e c) 4 fios terra dos cabos do aquecedor. É melhor que haja fios terra nesses cabos de aquecimento!

  • Use uma emenda para amarrar o seguinte: a) o fio preto pesado no cabo do fogão, eb) um dos condutores de cada cabo do aquecedor (não importa qual).

  • Use uma emenda para amarrar o seguinte: a) o fio branco pesado eb) o condutor restante em cada cabo do aquecedor. Sim, você ouviu certo. Branco.

  • Coloque uma tampa de porca no fio vermelho e prenda-a para não cair. Porcas de arame não gostam de ficar em fios simples.

  • Coloque a capa na caixa.

  • Conecte o plugue 14-50. Acenda esse bebê!

Se você está recebendo o esperado / anunciado calor, então você está errado sobre os aquecedores sendo 240V. Eles são 120V. Ligando dessa maneira, acabamos de salvar os aquecedores.

Se todos eles estão aquecendo, mas o calor é 1/4 do que você está esperando, então você passou no teste. Desconecte o cabo 14-50. Reabra a caixa e refaça os últimos 4 passos, mas prenda o fio vermelho aos aquecedores e corrija o branco. Agora você deve pegar os trabalhos.

Isso não é legal porque esses não são usos permitidos para cabos flexíveis e estamos abusando das regras de toque, e esses aquecedores não são listados como aquecedores portáteis ou temporários. A maneira apropriada seria um sub-painel, disjuntores 20A alimentando 6-20 tomadas e cordas apropriadas para aquecedores que são feitos para serem portáteis.

    
15.06.2018 / 07:42

Se a sua tomada estiver corretamente conectada, ela deve ser classificada para 40 amperes continuamente. Quatro dos aquecedores que você descreve terão menos de 30 amperes, mantendo-o dentro de uma faixa segura.

Um único cabo de extensão com capacidade de 40 a 50 amperes manipulará a carga até o final do cabo. Economizando a despesa bastante substancial de quatro pontos de venda, você pode considerar usar porcas de tamanho adequado para juntar as tranças dos aquecedores. Como parte dessa pesquisa, descobri a existência de porcas de arame com parafuso de ajuste, algo que seria mais capaz de lidar com vários fios, mas para o tamanho que você precisa, não tenho tanta certeza.

Um pouco mais caro seria usar blocos de terminais para unir os fios, fornecendo uma conexão mecânica mais segura.

Eu acho que o item chave aqui é "temporário" e que você não está excedendo a capacidade de qualquer fio usado.

    
15.06.2018 / 00:46