Posso colocar um transformador de baixa voltagem no sótão?

1

Estou planejando um sistema de luz de monotrilho de baixa tensão, equipado com 10x 7.5W 12V AC cabeças de luz LED. O fabricante fornece um "transformador eletrônico remoto" , e as instruções de instalação pedem "localização remota mas acessível" para o transformador.

Posso colocar esse transformador no espaço do sótão acima da sala?

O sótão é isolado, então o transformador provavelmente precisará de um caixa de fechamento ( assim )

Procurei o California Electrical Code 2016, mas não consegui encontrar um parágrafo que explicitamente permitisse ou desaprovasse tal instalação (e tudo o que <1000V é considerado de baixa voltagem pelo código, o que não ajuda na pesquisa)

Além disso, o espaço do sótão fica muito quente durante o verão, e o o transformador tem um desligamento térmico. Então, talvez não seja uma boa ideia para colocá-lo lá de qualquer maneira.

A opção alternativa que tenho é instalar o transformador dentro de um armário nas proximidades, mas novamente não tenho certeza se isso seria permitido pelo código.

    
por user2907934 26.12.2018 / 19:50

2 respostas

Seu sótão é um local acessível que parece que já está alojado, então tudo que você precisa é de uma caixa para a conexão à energia de acordo com as instruções. Gabinetes adicionais não devem ser necessários.

    
26.12.2018 / 20:26

O termo "baixa voltagem" é usado de maneira diferente em diferentes contextos. Neste caso, a parte de baixa tensão é a saída de 12VAC do transformador que alimenta o monotrilho.

O transformador no seu link está em um gabinete que pode ser montado em qualquer lugar que você possa chegar sem cortar o drywall ou rasgar algo para chegar até ele. Seu sótão ficaria bem do ponto de vista da acessibilidade, mas também o seu armário. Não seria correto instalá-lo entre os pregos em uma parede que você está construindo, então arraste a parede para que você não consiga mais.

Embora a folha de especificações na página de link não tenha informações de temperatura operacional, é provável que o transformador seja classificado para temperaturas de sótão, mas você teria que entrar em contato com o fabricante para obter essas informações.

    
26.12.2018 / 20:34