Devo isolar o terra e o neutro na caixa de interruptor de segurança de 30A ou mantê-los ligados até o sub-painel que está alimentando (como desconexão de serviço)?

1

Estou em Michigan se isso faz diferença para você.

Estou ligando um sub-painel (QO 100-Amp Rainproof Main Lug Load Center) ao meu celeiro separado. Eu estou alimentando o sub-painel de um disjuntor duplo de 30A no painel principal da minha casa. O alimentador é de 10/3 com terra, enterrado em conduíte, 2 condutores, 1 neutro, 1 terra, fornecendo 240V no subpainel.

Para tornar o trabalho no subpainel mais seguro, optei por instalar um interruptor de segurança de 30A fundido (GE TG3221) em linha antes do subpainel dentro do meu celeiro, alimentando o subpainel do interruptor de segurança. Todos os fios serão os mesmos 10/3 w terra.

Dentro da caixa do interruptor de segurança, há uma barra neutra isolada de 3 pinos, com um parafuso verde opcional para unir essa barra neutra à caixa. Não há barra de aterramento do equipamento na caixa de comutação de segurança.

Agora, estou bem ciente do fato de que o neutro e o solo no sub-painel PRECISAM estar ISOLADOS. mas na caixa de interruptor de segurança, não tenho certeza. Como estou me alimentando do painel principal (onde o neutro e o terra estão ligados), estou pensando que eles devem permanecer ligados dentro do interruptor de segurança e só ficar isolados no subpainel.

Eu dirigi um bastão de aterramento de 8 ', que eu planejo conectar (com o Cu 8) no chão dentro do subpainel, que será, mais uma vez, isolado do neutro dentro do subpainel.

Alguém pode me aconselhar sobre a questão de saber se o solo e o neutro devem permanecer colados dentro da chave de segurança? Estou pensando que as opções são:

  1. Ligação terra e neutro simplesmente usando os terminais da barra neutra para conectar todos os neutros e aterramentos (não tenho certeza se o uso do parafuso de união seria necessário aqui)

  2. Ligação terra e neutro conectando os neutros à barra neutra, instalando o parafuso de ligação. Em seguida, instale uma barra de aterramento do equipamento (na caixa) e conecte os aterramentos a essa barra de aterramento (colada).

  3. Isole conectando os neutros à barra neutra (SEM PARAFUSO DE COLAGEM). Instalar uma barra de aterramento do equipamento (na caixa) e conectar os aterramentos a essa barra (que será isolada da barra neutra sem o parafuso de ligação).

Eu tentei incluir todos os detalhes relevantes, mas deixe-me saber se perdi alguma coisa.

    
por Jake906 02.09.2018 / 22:17

2 respostas

Meu painel está cheio. Como adicionar circuitos? é uma das nossas perguntas mais populares. A razão subjacente é alguém tentou economizar alguns dólares ao selecionar um painel. Em outras palavras, o que você está fazendo agora . Como tal, nós muito te imploro para aumentar radicalmente o painel. É barato agora .

Ter um interruptor de desligamento na dependência é obrigatório. A maioria das pessoas seleciona um painel disjuntor principal e usa o disjuntor principal como o interruptor de desligamento. Seu caminho também é bom, e você vai economizar um caminho de volta para a casa. Estou menos entusiasmado com o equipamento do lado de fora. Eu gosto de equipamento que está dentro.

No entanto, essa mudança está me deixando louco. A partir de uma extensa pesquisa na Web, o switch parece como um switch de 3 polos, mas o texto diz que é um switch de 2 polos. Se tiver 3 pólos, é melhor mudar para o neutro. No entanto, o neutro deve sempre ser ligado com o hots , porque se apenas o neutro for cortado, isso cria problemas ainda piores ! Isso significa que um switch de grupo é bom, um disjuntor trip de 3-pólos é bom, mas os fusíveis não são . Se estiver usando fusíveis, não funda o neutro. Realmente não há razão para fundir qualquer coisa neste interruptor, o disjuntor da casa protege.

Você também precisa de uma haste de aterramento. No entanto, você precisa de duas hastes de aterramento, a menos que você faça um teste muito estranho para afirmar que uma será suficiente. O conselho popular é apenas definir outra haste de terra. Realmente, se o raio está ao redor, você não pode ter bastões de aterramento suficientes.

O neutro nunca é moído

Muitas pessoas lutam com o relacionamento neutro e quando / por que devem estar ligadas. Não é aleatório / sei lá. Tem propósitos muito específicos e eu irei atingir dois deles.

  • Para manter todos os condutores próximos potencial terrestre , ou seja, seus hots são 120V da Terra em vez de 2400V da Terra. Seria bom usar um transformador de 5 volts de 2 volts como sua ligação de neutro-neutro - na qual o neutro seria intencionalmente polarizado 2 volts CA da terra. Você poderia usar uma bateria de carro para a ligação N-G - nesse caso, o neutro seria polarizado a 12 volts DC da terra. Nós só usamos uma tira de cobre para um desvio de 0,0 volts, porque é mais barato e menor manutenção. Não há nada de mágico em torno de 0,0 volts, de fato, o neutro não será de 0,0 volts do solo em qualquer lugar, mas na ligação N-G.

  • Para retornar a corrente de falta à terra para fonte , que é a linha neutra do transformador. Se algo quebrar e abaixar 500A de quente para o chão, 500A não irá fluir (vai apenas eletrificar as coisas) a menos que possamos transportá-lo eficientemente de volta para fornecer neutro - nesse caso, será fluxo e irá desarmar o disjuntor, como pretendido. Agora imagine o seu painel principal NG bond falhar, e você ligou neutro e terra em sua dependência. A corrente de falha vai procurar o seu fio terra # 10 para o celeiro, hop o bond NG ilícito, montar o # 10 neutros de volta à fonte. Isso é uma tonelada poderosa de corrente passando por esses fios longos, ou é um deles quebrado? Não. O longo funcionamento do fio impede a corrente de alguma forma, o que fará com que o disjuntor de alimentação do dispositivo com falha fique lento. Ele irá girar o medidor elétrico muito rápido até que algo frite / quebre / queime.

Então a resposta é que, em qualquer ponto neutro e terrestre, eles chegam em fios separados, "se ligá-los" tem apenas uma resposta: absolutamente nunca . Exceto, é claro, no local oficial onde a ligação equipotencial deve estar localizada.

Esse interruptor de desligamento

O interruptor de desligamento que você comprou é provavelmente destinado a um ar condicionado ou motor (daí minha suspeita pode ter 3 terminais; para trifásico, para satisfazer uma regra nas fábricas que cada máquina deve ter um interruptor de desligamento de manutenção em linha direta de visão para a máquina.)

  • Se tiver 3 pólos, use um para neutro e use o barramento para o solo. Deixe o parafuso de ligação do chassi.
  • Se tiver apenas 2 pólos, use-os para os hots, use a barra para neutro (remova o parafuso de fixação do chassi) e então compre uma barra de acessórios para o chão (vejo orifícios de montagem) ou apenas desbaste todos os motivos já que todos os fios são de cobre. Para aterrar o chassi do switch, você precisará encontrar um buraco de 10-32 e puxar um pigtail para fora dele.
03.09.2018 / 02:22

Solo e neutro só se encontram em um lugar, e esse lugar é o painel principal

Você deve manter o chão e o neutro separados em qualquer lugar, exceto no painel principal - esta é a regra básica de como o aterramento funciona. Como resultado:

  • Pousar o aterro do alimentador no bloco de terminais / barra no interruptor de segurança, ligando-o à caixa com o parafuso verde
  • E wirenut os neutros um para o outro, mas não os conecte a qualquer outra coisa no switch

Dessa forma, o comutador de segurança está aterrado e os aterramentos e neutros passam para o subpainel, mas o solo e o neutro não se encontram aqui .

Você realmente não precisa do interruptor de segurança - existem maneiras mais baratas de fazer isso tão seguro quanto você deseja

Enquanto o interruptor de segurança fornece um meio de desconexão para a estrutura, pode ser menos dispendioso colocar um QOM2100 no subpainel (todos, exceto os QOs mais pequenos são conversíveis dos terminais principais para o disjuntor principal ou vice-versa) e usá-los como uma desconexão em vez disso.

Para impedir que algum dunderhead ligue o subpainel enquanto você está trabalhando nele, o que você pode fazer é obter um dispositivo de bloqueio para o seu painel principal e então usar um thin-shackled cadeado para bloquear o disjuntor do subpainel enquanto você está trabalhando nele, mantendo a chave no seu bolso enquanto o trabalho está sendo realizado. Dessa forma, qualquer malvado que queira atacar você terá que quebrar a fechadura primeiro, o que deve ser uma pista suficiente para alguém que não é realmente maligno na intenção de que eles não devam fazer isso!

    
03.09.2018 / 01:10